    刘老师,现在十月份了,高位消防水箱设置稳

    可以了,新图集出来了

    来源:Web网站]《消防安全案例分析》习题班 > 刘谛 > 第一套:水规案例[2019-10-09 22:02:00]

  • 助教

    刘老师,既然消火栓系统没有报警阀,那联锁启泵干嘛还要加上报警阀压力开关信号呢

    那个连锁是给干式消火栓用的

    来源:App应用]《消防安全案例分析》直播班 > 刘谛 > 9月月考直播(三)[2019-10-09 21:33:00]

  • 助教

    程老师好,两支消防水枪和两股消防水柱是怎么实现的,是使用的单阀单出口或者双阀双出口实现的吗?单阀单出口是不是只能1只水枪和1股充实水柱吗,不要笑我问的幼稚,我是新手。

    不会笑你哈,你的问题很正常啊,现在双出口的室内消火栓已经慢慢被取替了,都是单栓单出口的,两支消防水枪两个充实水柱就要至少设置两个室内消火栓

    来源:App应用](建筑防火、设施专项类)直播班 > 李兴伟 > 消火栓系统[2019-10-09 21:20:00]

  • 助教

    程程老师,平时运行工作压力不小于0.14MPA,是从哪里算起?供水压力不小于0.1MPA是动压是从地面算起,随着高度升高10米,压力减小0.1MPA,是针对静压而言吧,动压也是随高度增加19米减少0.1MPA吗

    是的这个每10米增加或减少0.1MPa是指的静压 0.14从消防吸水口算起

    来源:App应用](建筑防火、设施专项类)直播班 > 李兴伟 > 消火栓系统[2019-10-09 21:14:00]

  • 助教

    刘老师,稳高压系统不属于临时高压系统吗?

    属于,临时高压其中的一种

    来源:App应用]《消防安全案例分析》直播班 > 刘谛 > 9月月考直播(二)[2019-10-09 20:27:00]

  • 助教

    两个甲类厂房,低的一座采取防火墙,或高的采取甲级防火门卷帘水幕,可以至少间距4米吗

    低的防火墙+屋顶一个小时+无天窗间距可以为6米

    来源:App应用]《建筑防火、设施专项类》直播班 > 程一波 > 综合-消防给水[2019-10-09 20:24:00]

  • 助教

    民用建筑和丙丁戊工业建筑(仓库无丙)防火间距4米: 1高的建筑是15以下采取甲级防火门卷帘水幕就可以,不用整墙吧) 2.矮的建筑采取防火墙时,不可以开门窗洞口吗

    1是的不用整墙设置 2图集上画的是不开门窗的防火墙

    来源:App应用]《建筑防火、设施专项类》直播班 > 程一波 > 综合-消防给水[2019-10-09 20:24:00]

  • 助教

    程老师,松针油,松节油,松香,在厂房仓库是哪一类我有点懵,怎么区分啊?

    松节油,松针油,生松香都是乙类仓库

    来源:App应用]《建筑防火、设施专项类》直播班 > 程一波 > 消火栓系统(二)[2019-10-09 18:10:00]

  • 助教

    程老师,有一道题说是6层的办公楼是二级耐火等级,为什么?这个不是重要公共建筑吧

    因为三级耐火等级的普通民用建筑最多只能为5层,所以6层的肯定不低于二级耐火等级

    来源:App应用]《建筑防火、设施专项类》直播班 > 程一波 > 消火栓系统(二)[2019-10-09 18:08:00]

  • 助教

    设备总数和地址总数---地址总数一定多。

    每个设备有每个设备自己的地址,不能设置在一起的,即使相邻也要各是各的

    来源:Web网站]《建筑防火、设施专项类》直播班 > 程一波 > 火灾自动报警系统(一)[2019-10-09 17:11:00]